Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Блок питания
Гость_Yurchik_*
сообщение 16.1.2010, 22:16
Сообщение #1






Цитата выделенного



Расчёт блока питания
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


Благодарностей:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

 
Начать новую тему
Ответов
commar
сообщение 20.3.2012, 9:41
Сообщение #2


Почётный участник
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Вот, нашел в закромах:

Три основные категории Источников Бесперебойного Питания (ИБП, они же UPS):

резервные (off-line, Standby - автономные). Самые дешевые. Для защиты недорогой бытовой техники и домашних компьютеров.
Принцип работы: при нормальном напряжении в сети – питание подсоединенных приборов осуществляется напрямую, а при его пропадании – за счёт акккумулятора ИБП. На выходе они выдают ступенчатое напряжение и функциями стабилизации не обладают.
Недостатки: 1) в них, обычно, нет стабилизатора; 2) при пропадании напруги в сети возникает короткий перерыв в подаче тока (до 20 мс). Качественное оборудование обычно это выдерживает (если в блоке питания, этого оборудования, стоят конденсаторы достаточной ёмкости); 3) напряжение не синусоидальное (как надо бы), а ступенчатое; 4) остаются высокочастотные помехи; 5) переключение на питание от батарей производится при любом отклонении напряжения от заданной нормы, что быстро изнашивает аккумулятор;
При выборе ИБП Off-Line типа, следует обратить внимание на его мощность, время резервирования (работа от аккумулятора), время переключения на работу от батарей, диапазон входного напряжения без включения батарей.

линейно-интерактивные (line-interactive или Smart UPS). Средняя цена.
Плюсы: 1) стабилизируют переменное напряжение ступенчато, при помощи автотрансформатора (бустера); 2) на выходе - почти синусоида; 3) дополнительно, выполняет функции сетевого фильтра.
Минусы: 1) остаются высокочастотные помехи, гуляющие по сети общего пользования.
Принцип работы: переключение режимов работы производит микропроцессор – скачки сглаживаются стабилизатором («AVR mode» - стабилизация), и только в крайнем случае происходит переключение на аккамулятор («On battery» - режим работы от батарей), производится стабилизация напряжения, обеспечивается на выходе напряжение в форме синусоиды (в некоторых дешевых моделях этой функции нет и на выход подаётся ступенчатое приближение к ней.
Переключение "сеть-батарея" происходит значительно более гладко, чем у ИБП Off-line и занимает меннее четверти периода синусоиды (примерно 3-4 мс). Стабилизатор напряжения (surge protection) позволяет реже переключаться на питание от аккумулятора, что значительно продлевает ресурс аккумуляторной батареи.
К line-interactive-ИБП относят и ферро-резонансные бесперебойники. Их преимущество – за счет использования феррорезонансного трансформатора, провал напряжения, при переключении режимов работы, сводится к минимуму, устраняются всевозможные сетевые помехи. Кривая напряжения на выходе имеет синусоидальную форму, что и требуется бытовой электронике.
Выбирать модель, которая обеспечивает стабилизацию (без переключения на батарею) не только пониженного напряжения, но и повышенного (>220В). Выше стандарт у приборов серии PRO.

on-line(линейные, с двойным преобразованием). Дорогие.
Плюсы: 1) питают нагрузку постоянно от аккумулятора, поэтому - на выходе всегда стабильное напряжение; 2) возможность замены батарей в "горячем" режиме.
Минусы: 1) малый ресурс (быстро изнашиваются аккумуляторы); 2) низкий КПД, за счёт двойного преобразования
on-line-UPS нужны когда нестабильны частота и напряжение.
Однофазные и трехфазные ИБП, технологии «on-line», обеспечивают «чистое» синусоидальное бесперебойное электропитание с крест-фактором (Crest Factor) = 3 : 1
Аппараты данного типа производятся мощностью не менее 1500 VA.
On-line-устройства предназначены для защиты питания дорогостоящей и хранящей информацию электроники (домашних кинотеатров, серверов)
Как и для стабилизатора напряжения, для ИБП необходимо определить мощность нагрузки. Алгоритм расчета тот же - сумма мощностей устройств, подключенных к выходу прибора с учётом стартовых токов (ЭЛТ-мониторы, телевизоры, холодильники) и 20-30%-ного запаса.
_________________________________________________

Мощность ИБП должна быть больше или равна суммарной мощности нагрузки (плюс, как минимум 20% запас по мощности).
Мощность ИБП указывается в вольт-амперах (ВА или VA). Потреблинемая мощность подключаемого оборудования – в ваттах (Вт или W). Для компьютерного типа нагрузки считают по формуле:
Мощность (ВА) = Мощность (Вт) / 0,7
Коэффициент (COS) обычно указывается в технической документации приборов. Для приближенного расчета его принимают равным 0,7.
ЗЫ: Есть мнение, что коэффициент уже пора принимать равным 0,5. Потому, что - халтура, увы.. (но это уже в тему о качестве китайских товаров )))

Пример:
нагрузка = 300 Watts
300 Watts / 0,7 =~ 430
20% от 430 = 86
430 + 86 = 516.

ИТОГ:Для питания нагрузки в 300 ватт – нужен ИБП мощностью не менее 500 VA.

Примечание: нагрузка (реальная нагрузка) всегда меньше мощности вашего блока питания.
Рассчитать нагрузку можно !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!, или !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

А вот !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! имеется мастер выбора UPS от производителя ARC


--------------------
..даже из живота крокодила есть два выхода..